Добрый день, Михаил.

Теплый пол к системе радиаторного отопления можно подключить несколькими способами.
1. Арматура, которая контролирует температуру на обратной линии из контура теплых полов. Но не все виды трубопроводов подойдут для такого способа. Кроме того максимальная площадь помещения ограничивается 20 кв. м. Способ подходит для сан-узлов и не комфортен для жилых помещений.
Нужен ли дополнительный насос зависит от параметров существующей системы. Необходимо больше данных для рассчета.

2. Смесительный узел с насосом. Наиболее подходящий способ для правильного обогрева любых типов помещений. Общая площадь теплых полов может достигать 90-100 кв. метров.

Для конкретного подбора оборудования и расчетов необходимы следующие данные: площадь каждого из помещений, назначение (спальня, санузел и т.п.), закуплена ли труба или подбираете, общая мощность всех радиаторов в доме, модель уже установленного насоса в системе, протяженность контура до самого удаленного от котла радиатора. Присылайте на общую почту Академии.

Рекомендую также посетить ближайший семинар Радиаторное и напольное отопление. Оборудование для теплых полов там подробно освещается.
 
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать теплый пол на два небольших помещения. Сейчас дом греется радиаторами, а на эти 2 комнаты надо теплый пол. Мне в магазине сказали, что просто так через тройники нельзя подключить, что будет неправильно работать. А как тогда? И нужно ли насос ставить? Или так протащит?